Допустимо ли использовать насос CR 3-5 в ИТП жилого дома

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
m

Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 1



Отправить личное сообщениеm is offline 

СообщениеНаписано 13.01.14 16:24    Допустимо ли использовать насос CR 3-5 в ИТП жилого дома Посмотреть профильОтветить с цитатой

Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить насос CR 3-5 (подпитка) на раму в блочном тепловом пункте (который полностью смонтирован на раме), при использовании его в жилом доме (расположен под жилой комнатой), плавающий пол предусмотрен.
В СП указано, что в этом случае фундаментные насосы не допускаются. Производитель БТП утверждает, что это не фундаментный насос, кроме того очень редко задействован на подпитку, и наличие плавающего пола не создает вибрации.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 699
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.01.14 01:31     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Хм, любопытный вопрос:

1. СНиП 41-02-2003 в редакции 2003 года говорит так:
14.21 В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения уровней шума, допускаемых для помещений жилых и общественных зданий. Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий.

2. В редакции 2012 года СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" звучит так:
14.21 В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения допускаемого уровня шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562.

И все, это не может не радовать проектантов (но огорчит жильцов :) Но у меня нет твердой уверенности, что его уже утвердили официально.

3. Выхода нет, насос на подпитку ставить надо. Эти CR'ки небольшие, тихие, работают 5 минут 1 раз в день, уж они-то никогда проблем с шумом не вызывали.

И вот исходя из этих пунктов 1-3 надо действовать. Мое личное мнение :)


.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Химводоподготовка в ИТП, что использо... Гость ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация 6 08.02.08 14:07 Посмотреть последнее сообщение
Сервис
Нет новых сообщений Горячая вода дома Коваленко ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация 3 15.09.14 11:34 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений Интересные ссылки про оборудование, с... Коваленко Полезности 35 25.03.14 11:27 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений Насос CM Гость Насосы Грундфос 1 03.12.09 12:37 Посмотреть последнее сообщение
Петреев
Нет новых сообщений Насос CR 150 Коровяков Иван Насосы Грундфос 1 01.02.08 16:07 Посмотреть последнее сообщение
Гость


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group