Добрый вечер!Прошу подсказать как определить на какое давление настроен клапан АVA на обьекте.Диапазон перепада 4-11 бар.
Должна быть нас троечная диаграмма,но не могу ее найти.Тип клапана 003н6620.Стоит на обратке в системе ГВС (20 этажное
здание, две зоны1-7 этажи и 7-19 перед точкой схождения двух расходов.И как понять живой- не живой клапан?
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 46
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 18.05.15 12:23     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Добрый день. Данный тип клапанов не имеет настроечной таблицы, настройка производится по расходу максимально близкому к проектному, при помощи манометров, установленных до и после регулятора.
Такие клапана используются для поддержания давления "до себя". Как я понимаю в вашем случае на две зоны ГВС работает один теплообменник (зоны совмещены) и вам необходимо "срезать" избыточный напор второй зоны. В данном случае нужно использовать регуляторы "после себя", т.к. нам требуется поддерживать давление именно перед смешением линий циркуляции ГВС, чтобы верхняя зона не смогла подпереть нижнюю.
Для более подробного анализа вы можете сбросить принципиальную схему вашего ИТП на нашу почту: info@aquaterm.ur.ru
Гость







СообщениеНаписано 19.05.15 00:07     Ответить с цитатой

Добрый день!"Нет повести печальнее на свете...Завтра схожу в соседний подвал посмотрю,что там стоит.На обьекте
качели. То верхняя зона рухнет,то нижняя.Совместно работать не хотят.Сегодня мыл 3 фильтра-чуть не застрелился.
Жалко мыльницы не было,а то бы выслал в студию.Возникает вторая проблема как помыть линию ГВС?Что же касается
проекта,то нет 100% уверенности,что это рабочая документация.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 46
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 19.05.15 08:47     Посмотреть профильОтветить с цитатой

По поводу промывки линии ГВС вам лучше проконсультироваться с управляющими компаниями, т.к. мы не занимаемся обслуживанием "внутрянкой" дома. Думаю, что у них есть некоторый опыт, поскольку данная проблема актуальна на закрытой схеме ГВС.
Ваш объект находится в Екатеринбурге?
Гость







СообщениеНаписано 21.05.15 23:49     Ответить с цитатой

Увы,шибко далеко от Екатеринбурга.Сравнил мощности 2х ступенчатой системы ГВС(в соседних подвалах-проект один в один)
разница- не поверите в 200квт.Там где гвс работает 1 ст-296квт,2ст-310квт.Где зоны качаются
1ст-254квт.,2ст-180квт.Похоже,кто-то шибко подлатался.Насос на ГВС -12м3/час.Хорошо бы оринтировачно
прикинуть где же истина.И будет ли ГВС в последнем( по срокам сдаче) доме.Я бы в данфоссовцы пошел пусть меня научат.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 46
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 22.05.15 08:20     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Нагрузку на ГВС можно ориентировочно посчитать по количеству квартир, такой расчет есть на нашем сайте.
Можете с Данфоссом пообщаться, они довольно часто проводят тренинги для различных категорий клиентов (проектировщики, монтажники, эксплуатация). Может быть получиться пройти одну из таких учеб в вашем регионе.
Гость







СообщениеНаписано 26.05.15 23:46     Ответить с цитатой

Калькулятор дал ответ для 200кв дома Q=642Mкал/час=746 квт.Вывод до 55оС ни когда ГВС не нагреть?Интересно по
какой программе считали данфовцы.Что покажет тепловычеслитель?Градусники не стоят.Буду в подвале отпишу.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 46
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 27.05.15 08:03     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Считали скорее всего не сотрудники Данфосс, а проектная организация, которая разрабатывала ИТП. Также нужно проверять те нагрузки, который были рассчитаны в разделе ВК на ГВС. Может быть получится найти расхождения в этих данных, либо ошибки при расчете расхода на данный дом. В любом случае нужно привлекать проектников для разбирательств, если это ответственная организация, то скорее всего не бросят вас в беде.
Гость







СообщениеНаписано 27.05.15 23:57     Ответить с цитатой

Заполучил распечатку по ГВС как правильно ее проанализировать?И на сколько она обьективна- тепловычеслитель не опечатан.Напомните ВАШ электронный адрес сброшу.Как делать вложения не разобрался.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 46
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 28.05.15 07:40     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Электронная почта написана выше в моих сообщениях. Можете сбросить с пометкой на меня.
Гость







СообщениеНаписано 20.06.15 18:08     Ответить с цитатой

После танцев с бубном удалось стабилизировать температуру ГВС в обоих зонах в 20 числах мая. Это видно и по расходу-
резкое увеличение.Начал осваивать 210.Удивила температура сетевой воды 64*С.По умолчанию стояла уставка 70*С.Установило 60*С.Интересно какая температура сетевой воды у настоящих буржуев?При током раскладе говорить о
эконом режиме скажем с 0часов до пяти утра как то язык не поворачивается.Опять же сальмонелла.Что посоветуйте?Ждать
зимы?Версия регулятора А217.3 V02.Если тема требует переноса в другую ветку,то сообщите где она будет.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 46
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 22.06.15 09:25     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Температура зависит от источника тепла. Почти весь Екатеринбург летом "сидит" на открытой схеме ГВС, циркуляция отсутствует. В случае циркуляции обычно срезку на 70 градусах держат. Опять же до изменений в СанПиН 2.1.4.1074-01 температура ГВС принималась на уровне 55 градусов. Во многих домах в летний период вода не доходит даже до 50 градусов. К счастью каких либо проблем связанных с сальмонеллой не было.
Нужно смотреть расчет ваших теплообменных аппаратов для понимания того - на какие температурные режимы они посчитаны. Второй момент - это их загрязненность. Промывка теплообменников проводилась? Сколько сезонов они в эксплуатации?
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust