Оглавление:
- Версия "Тепловой контроллер" - в соседней теме.
- Использование программы "Конфигуратор" проектирования и монтажа ШУ - вот тут.
- Прошивка 3.2 (май 2021) - вот тут.


Режим "Насосная станция"

Версия 1.7, март 2019

Во вложении приведена текущая версия инструкции САТ-500, Насосная станция. Обращаю внимание на то, что в нее будут внесены изменения и дополнения, сейчас она - только для ознакомления.





Текущая версия инструкции, "насосная станция"
 Имя:
 sat500_re5.pdf

Скачать
 Размер:  3.01 MB
 Скачано:  5460 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.09.19 15:31    Контроллер САТ-500, кофигурация Насосная станция Посмотреть профильОтветить с цитатой

пусто
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.09.19 15:35     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Насосная прошивка отлажена и проверена, несколько САТ с управлением 2-3 насосами с ПЧ находится в коммерческой эксплуатации более полугода.

Некоторые параметры настроек САТ-500. Насосная станция.



Внимание. Настройки здесь приведены для базового случая - каждый насос управляется своим ПЧ, контроллер не управляет режимом снятия/подачи питания на ПЧ. Только режимами "Пуск/Стоп <управления> ПЧ" и подачей задания на ПЧ.

Интервал управления. Интервал времени между двумя измерениями давления и выдачей задания на ПЧ. Допустимые значения - 0,3..3600 секунд. Заводская настройка - 5 секунд. Для насосных станций подкачки с расходом 5-15 т/час рекомендуется 1...1,5...2 секунды. Малое время управление может привести возникновению автоколебаний давления в некоторых режимах, большое - к уменьшению точности поддержания заданного давления. При настройке необходимо с вниманием отнестись у установлению этого параметра.

Коэффициенты регулятора а1 и а2. Рекомендуемые значения -1,5 и -1,25 соответственно.

Коэффициент k регулятора. Рекомендуемые значения 0,04...0,08.

Зона пуска/останова. Диапазон давления dP относительно заданного давления, при выходе за который происходит включение дополнительного или отключение избыточного насоса. Допустимые значения 0,1...15 бар. Заводская настройка - 0,5 бар. Рекомендуемое значение 0,2 бара.
1. Если текущее давление превысило значение Pуст + dP и насосы работают на минимальных оборотах, происходит отключение избыточного насоса с максимальным временем наработки.
2. Если текущее давление ниже Pуст – dP и насосы работают на максимальных оборотах, происходит включение дополнительного насоса с минимальным временем наработки. Если при этом выбран режим работы с одним ПЧ, то перед этим обороты насоса подключенного к ПЧ снижаются до минимума.

Минимальное управление ПЧ - минимальное значения управляющего сигнала (минимальной частоты вращения насоса). Допустимые значения - 0...104%. Заводская настройка - 30%. Минимальное значение должно соответствовать разрешенному минимальному значению по паспорту конкретного насоса.

Максимальное управление ПЧ - максимальное значения управляющего сигнала (максимальной частоты вращения насоса). Допустимые значения - 1...105%. Заводская настройка - 100%. Максимальное значение должно соответствовать разрешенному максимальному значению по паспорту конкретного насоса.

Управлять питанием ПЧ - в данном случае (см. выше тест, выделенный синим цветом) - отключено. ПЧ постоянно получают электропитания и запитаны со своих автоматов. Снятие/подачу силового напряжения на ПЧ контроллер не производит. Выходные реле DO1, DO2, DO3, DO4 контроллера для этой функции не задействованы.

Отключение избыточного насоса - частота вращения насоса в % при которой отключается избыточный (ранее включенный дополнительный) насос. Допустимые значения - Umin...Umax в %. Заводская настройка - 70%. Рекомендуемое значение - определяется при подборе насосов для каждой конкретной системы.

Пауза после включения ПЧ. Служит для задания временного интервала между подачей сигнала «Питание ПЧ» и началом процесса регулирования. Допустимые значения - 1...3000 сек. Заводская настройка - 10 секунд. Рекомендуемое значение - по документации на конкретный ПЧ. В данном случае (питанием ПЧ контроллер не управляет) - 1 секунда.

Пауза после отключения ПЧ. Служит для задания временного интервала между выключением ПЧ и повторным его включением. Допустимые значения - 1...3000 сек. Заводская настройка - 40 секунд. Рекомендуемое значение - по документации на конкретный ПЧ. В данном случае (питанием ПЧ контроллер не управляет) - 1 секунда.

Задержка времени на отключение избыточного насоса - период времени с момента установления частоты отключения избыточно насоса до команды на его отключение. Допустимые значения - 1...999 сек. Заводская настройка - 60 секунд. Рекомендуемое значение - 30...40 секунд.

MIN <число> активных насосов. Служит для задания минимального количества работающих насосов. Значение "0" - при работе одного насоса и минимальном значении частоты ПЧ MIN - происходит остановка этого насоса снятием управления ПЧ. Алгоритм остановки - см. пункт Зона пуска/останова. Значение "1" - полная остановка последнего насоса не происходит, при снижении расхода до минимума он остается в работе на заданном минимальном уровне частоты. С точки зрения маневренности и отсутствия провалов давления при цикле запуска насоса - этот режим является предпочтительным.

Время разгона <насоса>. Время выхода насоса на номинальную производительность. Служит только для блокирования сигнала датчика перепада давления на установленный период разгона насоса. Если данный датчик применяется для контроля работы насоса. Допустимые значения - 1...1000 сек. Заводская настройка - 20 секунд. Рекомендуемое значение - 10 секунд.

Время торможения <насоса>. Задержка между командой на останов работающего насоса и пуском резервного насоса при режиме чередования насосов (плановом переходе). Допустимые значения - 1...1000 сек. Заводская настройка - 5 секунд. Рекомендуемое значение - 1 секунда.

Работа с чередованием. Настройка служит для включения режима периодического перехода по насосам (смены работающих насосов) для равномерной наработки насосов и периодической их прокрутки. Интервал смены определяется параметром Интервал чередования (1...999 часов, рекомендуемое значение 24 или 48 часов).
Если режим работы системы такой, что периодически (раз в сутки, раз в двое суток) происходит автоматическое подключение дополнительного насоса (по увеличению требуемого расхода) - то нет необходимости включать режим чередования. Дополнительным всегда включится насос с минимальным временем наработки, отключится дополнительный - с максимальным временем наработки. И этим автоматически уравниваются циклы работы насосов.
Режим работы с чередованием необходим только в случае подбора системы с "резервным насосом", когда по условиям работы системы не возникает необходимости подключения его дополнительным.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 17.05.21 14:13     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Версия прошивки 3.2 (май 2021)

Изменения -

- Конфигурация "частотная насосная станция". Введены - зона нечувствительности по давлению, понижение задания частоты при включении второго (третьего, четвертого) насосов, границы отключения избыточных насосов по частоте, задержки времени при включении/отключении избыточных насосов.

- Конфигурация "циркуляция" (управление насосами циркуляции). Введена возможность разбивать насосы на 2-е группы с вариантами до 3-х насосов в одной группе и до 2-х насосов во второй группе (суммарно 5 насосов). С ключами управления и входами аварии для каждого насоса, защитой по сухому ходу в каждой группе (или датчик давления или реле давления). Теперь два режима "циркуляции" - "циркуляция 1" - одна группа, 1-4 насоса в ней. И "циркуляция 2" - две группы, суммарно 5 насосов.

- Конфигурация "поддержание перепада давления" с частотным приводом насосов (1...4 насоса на выбор). Введена возможность применения вместо токового датчика перепада давления двух датчиков давления (перепад рассчитывается по разности давлений).

- Для всех конфигураций введен выбор автоматического/ручного перезапуска насосов после съема сигнала аварии по ним.

- Опции станции поддержания давления (зона нечувствительности по давлению, понижение задания частоты при включении второго (третьего, четвертого) насосов, границы отключения избыточных насосов по частоте, задержки времени при включении/отключении избыточных насосов) теперь действуют и в других "частотных" конфигурациях - поддержание перепада или температуры.

Установка свежей версии -
- Для ранних прошивок (младше версии 2.0) - обновить САТ до версии 2.7 стандартным образом по интерфейсу Ethernet (пункт Руководства по эксплуатации "Меню "Обновление");
- Для версий прошивки САТ-500 старше 2.0 - обновлять можно из программы Конфигуратор, окно Обновление ПО.

Вид экрана контроллера САТ-500 в режиме "поддержание перепада давления" с двумя частотными насосами -


Файлы версии 3.2 (PumpStation) - конфигуратор, файл прошивки, таблица адресов Modbus.
 Имя:
 Версия 3.2.zip

Скачать
 Размер:  3.4 MB
 Скачано:  3122 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 17.05.21 17:55     Посмотреть профильОтветить с цитатой


Использование программы "Конфигуратор" проектирования и монтажа ШУ


Проверять назначения входов и выходов контроллера удобнее всего в программе Конфигуратор (пост выше, во вложении). Конфигуратор работает как при подключении к контроллеру по USB, так и без контроллера (режим эмуляции). Кнопкой "Выбор конфигурации" выбирается один из восьми режимов (поддержание давления, перепада давления, температуры), число насосов, датчики и опции контроля насосов. Затем уточняются требуемые параметры кнопкой "Записать в контроллер" данные переносятся в контроллер (или эмулируется перенос). После этого в четырех окнах слева появится конкретное назначение входов/выходов для конкретной конфигурации.

Созданную конфигурацию со всеми настройками можно сохранить (меню Файл -> Сохранить конфигурацию) для последующего тиражирования или восстановления (меню Файл -> Загрузить конфигурацию).

Для переноса данных в проект можно получить карту настроек контроллера (меню Файл -> Карта параметров нстройки) текстовый файл с установленными параметрами и назначение входов/выходов.

Пример окна Конфигуратора для режима 4-насосная частотная станция поддержания давления -


Пример окна Конфигуратора для режима 2 насоса с ЧП и функционалом поддержания перепада давления -


Пример окна Конфигуратора для режима 2 независимые группы циркуляционных насосов -
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика фирм Теплосила и Сатурн Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Контроллер Saturn-PLC, кофигурация Те... Коваленко Тепловая автоматика фирм Теплосила и Сатурн 15 27.04.24 10:04 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений Контроллер TTR-01, настройки Коваленко Тепловая автоматика фирм Теплосила и Сатурн 6 15.02.19 12:30 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group