Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
новичок Гость
|
Написано 06.02.08 13:35 Химводоподготовка в ИТП, что использовать? |
|
|
Замечание экспертизы - предусмотреть хиводоподготовку в ИТП, независимое отопление, вентиляция, закрытый ГВС. Куда и чем? |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 06.02.08 21:08 |
|
|
С одной стороны. Просто прелесть. Подождите до завтра. Уточню пункты СП-41 и ПТЭ. А пока - какая мотивировка - на что ссылаются?
С другой стороны. ХВО на самом деле вещь крайне полезная и нужная. Но есть куча вопросов. Завтра. |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 07.02.08 13:44 |
|
|
Пришло завтра.
Что говорит СП 41:
Есть целый раздел 5, называется "Водоподготовка". Цитаты от туда:
5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды...
5.2 Обработку воды следует предусматривать в зависимости от качества воды, подаваемой из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, материала труб и оборудования систем горячего водоснабжения, принятых в проекте, а также результатов технико-экономических обоснований.
5.3 Качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2674.
5.6 Обработку воды в соответствии с требованиями прил. 15 следует, как правило, предусматривать в ЦТП, В ИТП допускается применение магнитной, силикатной и ультразвуковой обработки воды. Обработку воды следует предусматривать для защиты трубок водоподогревателей горячего водоснабжения от карбонатного накипеобразования путем применения магнитной или ультразвуковой обработки...
5.7 Обезжелезивание воды должно предусматриваться в осветлительных фильтрах (следует использовать стандартные катионитные фильтры, загружаемые сульфоуглем)...
5.9 При выборе обезжелезивающих фильтров и магнитных аппаратов следует принимать:
производительность ? по максимальному часовому расходу воды на горячее водоснабжение, т/ч;
количество ? по требуемой производительности без резерва...
Дальше, СНиП "Тепловые сети" (2003):
Пункты 14.2, 14.16 предусматривают обработку воды для защиты от накипи и коррозии, аналогично СП 41, преимущественно в ЦТП. Но это, наверное, не значит, что если в ЦТП ее нет, то ее вообще не должно быть.
На форуме АВОК можно поискать слово "водоподготовка", мне, правда, впрямую не попалось обсуждения данного вопроса, но есть параллельные полезные темы.
Цитата из этой из неT:
Цитата: | Причин появления железа в ГВС может быть несколько, в основном из-за соотношения качества воды и материалов труб. Если трубы стальные и вода мягкая с жесткостью менее 1мг-экв/л, будет у вас коррозия, так как такая вода очень активна и материал труб начинает растворяться. В этом варианте методы борьбы такие - повышение жесткости (при этом увеличится солеотложение на поверхностях), дозирование реагентов (различных в зависимости от типа системы - открытая, закрытая). Выбирают реагенты, действие которых направлено на предотвращения солеотложений, т.е. ионы солей связываются с компонентами реагента и осадок не выпадает, а также реагенты, которые образуют на поверхностях труб защитную пленку, которая препятствует коррозии. Еще один из вариантов - много растворенного кислорода в воде, под действием которого также происходит коррозия металла. Ну и конечно же просто наличие в воде железа, которое и проявляется у потребителя. |
Наша позиция: надо ставить фильтры для удаления железа. На некоторых ИТП они стоят, по мнению наших сервисников польза есть - трубы ГВС (и циркуляции ГВС) "зарастают" меньше, теплообменники загрязняются меньше. Но - мы сами пока не ставим, нет внутреннего твердого теоритического обоснования и подбора оборудования. |
|
Гость
|
Написано 07.02.08 16:42 |
|
|
СП и СНиП читать умеем, нужны конкретные рекомендации и конкретное оборудование
Пример - установка на трубопроводе ХВС перед теплообменником атинакипной установки электромагнитной, или добавка комплексонов. Экспертиза жестко требует химводоподготовку |
|
Не химик Гость
|
Написано 07.02.08 17:26 |
|
|
Требует - ставьте!
От чего чистить? Какая вода? Если в Екатеринбурге - то у нас проблема с жесткостью? Или с железом? |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 07.02.08 20:28 |
|
|
Гость писал(а): | нужны конкретные рекомендации и конкретное оборудование |
Тут я, к глубокому сожалению, не помогу. Мы сами теплотехники, сами только понимаем, что в некоторых случаях надо что-то ставить. А своих решений пока нет, но, думаю, будут. С удовольствием расскажем. |
|
Сервис
Регистрация: 17.06.2007 Сообщений: 30 Откуда: Акватерм
|
Написано 08.02.08 14:07 |
|
|
Пару слов от сервиса:
|
|
|
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|