+7 (343) 345 27 08
Екатеринбург
+7 (351) 217 17 77
Челябинск

← Как проехать?

c 1996 года
 FAQ   Поиск   Пользователи   Группы   Регистрация   Профиль       
Логин:  Пароль:  
Химводоподготовка в ИТП, что использовать?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
новичок
Гость






СообщениеНаписано 06.02.08 13:35    Химводоподготовка в ИТП, что использовать? Ответить с цитатой

Замечание экспертизы - предусмотреть хиводоподготовку в ИТП, независимое отопление, вентиляция, закрытый ГВС. Куда и чем?
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 699
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 06.02.08 21:08     Посмотреть профильОтветить с цитатой

С одной стороны. Просто прелесть. Подождите до завтра. Уточню пункты СП-41 и ПТЭ. А пока - какая мотивировка - на что ссылаются?
С другой стороны. ХВО на самом деле вещь крайне полезная и нужная. Но есть куча вопросов. Завтра.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 699
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 07.02.08 13:44     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Пришло завтра.
Что говорит СП 41:
Есть целый раздел 5, называется "Водоподготовка". Цитаты от туда:
5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды...
5.2 Обработку воды следует предусматривать в зависимости от качества воды, подаваемой из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, материала труб и оборудования систем горячего водоснабжения, принятых в проекте, а также результатов технико-экономических обоснований.
5.3 Качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2674.
5.6 Обработку воды в соответствии с требованиями прил. 15 следует, как правило, предусматривать в ЦТП, В ИТП допускается применение магнитной, силикатной и ультразвуковой обработки воды. Обработку воды следует предусматривать для защиты трубок водоподогревателей горячего водоснабжения от карбонатного накипеобразования путем применения магнитной или ультразвуковой обработки...
5.7 Обезжелезивание воды должно предусматриваться в осветлительных фильтрах (следует использовать стандартные катионитные фильтры, загружаемые сульфоуглем)...
5.9 При выборе обезжелезивающих фильтров и магнитных аппаратов следует принимать:
производительность ? по максимальному часовому расходу воды на горячее водоснабжение, т/ч;
количество ? по требуемой производительности без резерва...

Дальше, СНиП "Тепловые сети" (2003):
Пункты 14.2, 14.16 предусматривают обработку воды для защиты от накипи и коррозии, аналогично СП 41, преимущественно в ЦТП. Но это, наверное, не значит, что если в ЦТП ее нет, то ее вообще не должно быть.

На форуме АВОК можно поискать слово "водоподготовка", мне, правда, впрямую не попалось обсуждения данного вопроса, но есть параллельные полезные темы.
Цитата из этой из неT:
Цитата:
Причин появления железа в ГВС может быть несколько, в основном из-за соотношения качества воды и материалов труб. Если трубы стальные и вода мягкая с жесткостью менее 1мг-экв/л, будет у вас коррозия, так как такая вода очень активна и материал труб начинает растворяться. В этом варианте методы борьбы такие - повышение жесткости (при этом увеличится солеотложение на поверхностях), дозирование реагентов (различных в зависимости от типа системы - открытая, закрытая). Выбирают реагенты, действие которых направлено на предотвращения солеотложений, т.е. ионы солей связываются с компонентами реагента и осадок не выпадает, а также реагенты, которые образуют на поверхностях труб защитную пленку, которая препятствует коррозии. Еще один из вариантов - много растворенного кислорода в воде, под действием которого также происходит коррозия металла. Ну и конечно же просто наличие в воде железа, которое и проявляется у потребителя.


Наша позиция: надо ставить фильтры для удаления железа. На некоторых ИТП они стоят, по мнению наших сервисников польза есть - трубы ГВС (и циркуляции ГВС) "зарастают" меньше, теплообменники загрязняются меньше. Но - мы сами пока не ставим, нет внутреннего твердого теоритического обоснования и подбора оборудования.
Гость







СообщениеНаписано 07.02.08 16:42     Ответить с цитатой

СП и СНиП читать умеем, нужны конкретные рекомендации и конкретное оборудование

Пример - установка на трубопроводе ХВС перед теплообменником атинакипной установки электромагнитной, или добавка комплексонов. Экспертиза жестко требует химводоподготовку
Не химик
Гость






СообщениеНаписано 07.02.08 17:26     Ответить с цитатой

Требует - ставьте!
От чего чистить? Какая вода? Если в Екатеринбурге - то у нас проблема с жесткостью? Или с железом?
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 699
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 07.02.08 20:28     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Гость писал(а):
нужны конкретные рекомендации и конкретное оборудование

Тут я, к глубокому сожалению, не помогу. Мы сами теплотехники, сами только понимаем, что в некоторых случаях надо что-то ставить. А своих решений пока нет, но, думаю, будут. С удовольствием расскажем.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 08.02.08 14:07     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Пару слов от сервиса:

Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Допустимо ли использовать насос CR 3-... m ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация 1 14.01.14 01:31 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы