Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Прохожий Гость
|
Написано 14.11.06 20:30 Паровой Альфа Лаваль, применение |
|
|
Добрый день, подскажите, возможно ли применение т/о Альфа Лаваль в паровых приложениях? Если "да", то какие ограничения и возможности.
И - я, похоже, первый гость у вас? Как с почином? |
|
antosman Гость
|
Написано 15.11.06 00:13 |
|
|
теплообменники Альфа Лаваль могут работать с паром в качестве греющего теплоносителя |
|
Людмила Мальцева Гость
|
Написано 19.11.06 10:55 Теплообменники Альфа Лаваль |
|
|
Да, конечно же теплообменники Альфа Лаваль не только можно , но и нужно использовать для сред пар/вода.
Необходимо отметить, Alfa Laval разработала серию специальных пластинчатых теплообменников - TS-M для нагрева жидкости с помощью пара, а также для конденсации паровых сред.
Данные теплообменники обладают определенными конструктивными особенностями (прочность пластин, материал уплотнений), что обеспечивает возможность работы теплообменника с температурой пара до 180˚С.
И не надо забывать, что пластинчатые теплообменники обеспечивают существенную экономию эксплутационных затрат в течение всего срока службы, по сравнению с кожухотрубными теплообменниками |
|
Прохожий Гость
|
Написано 19.11.06 21:24 |
|
|
Спасибо, но еще раз хотел бы уточнить: какие ограничения к применению (по температуре, давлению, скоростям)? И в принципе, для не энергетических применений (давления до 5-8 бар, расход по пару до 5-7 т/ч) удобно ли ставить пластинчатый ТО? Или стандартный трубчатый? |
|
antosman Гость
|
Написано 22.11.06 15:31 |
|
|
В данном случае предпочтительнее использовать пластинчатый теплообменник. Размеры небольшие плюс эксплуатационные затраты мизерные. |
|
antosman Гость
|
Написано 22.11.06 15:35 |
|
|
Подбор теплообменника на ваши параметры можно заказать здесь. |
|
vektor2501
Регистрация: 28.07.2010 Сообщений: 1
|
Написано 28.07.10 11:30 gfhjdjq ntgkjj,vtyybr |
|
|
Как подобрать паровой теплообменник? Есть парогенератор мощностью 100 кг/час пара температурой 140 град.
Нужна горячая вода 50-70 гад. Посоветуйте как практически решить вопрос. Марку, модель фирму и т.д. |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 653 Откуда: Акватерм
|
Написано 29.07.10 14:14 |
|
|
Если быстро и только по данным, которые Вы написали - влажный пар, сухость 0.8 (приняли), расход 100 кг/ч, 140 градусов, греем воду ГВС от 5 (приняли) до 60 градусов, то получится два варианта:
- самый маленький паянный теплообменник Альфа Лаваль, СВ14-14Н, размер 208х78х55 мм, патрубки 3/4", скорость в патрубках 45 м/c, запас поверхности 220%, потери по водяному тракту 1 метр вод., стоимость 234 евро с НДС;
- вариант чуть по-больше, СВ26-10Н, размер 310х112х52 мм, патрубки 1", скорость в патрубках 25 м/c, запас поверхности 313%, потери по водяному тракту 1.9 метра вод., стоимость 300 евро (примерно).
В обоих случаях расход подогреваемой воды 790 кг/ч, сами теплообменники из нержавеющей стали, паянные (пайка - медь), коротко о них - на нашей страничке на сайте. Там же опросный лист.
Об опросном листе - ответ в форуме хорошо, но надо связываться и обсуждать как и куда планируете ставить - присоединения, влажность пара, отвод конденсата, допустимые габариты. Звоните, (343) 345-27-08, Вера Беспалова. |
|
|
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|